制动合金电阻的阻值和功率计算

选伊萨,找光伟达

制动合金电阻的阻值和功率计算
自动化行业很多设备都用到了制动单元,需要配置制动合金电阻,但如何配合金电阻,是个专业问题,很多用户(包括购买者、使用者、电工等)并不知道如何配合金电阻,如果合金电阻没有配好,容易导致自动化系统出故障,本文就给大家介绍下合金电阻的计算公式。
收集相关参数
P--电动机额定功率,单位:KW
K--机械系统最大能量转换效率,一般是0.6-0.8
V--制动的动作阀值,单位:V(直流)(参阅制动单元说明书)
S--制动合金电阻安全工作系数,一般为1.4
Kc--电机制动的频繁程度系数(由设备工艺决定,一般为0.2-0.5,设备完成一次工作,刹车时间占比)
合金电阻规格计算(100% 过载系数)
假设合金电阻功率为Q,则Q = P * K * Kc * S (单位:千瓦)
假设合金电阻阻值为R,则R = V * V / ( 1000 * P * K ) (单位:欧姆)
合金电阻规格近似计算(380V交流系统,100%过载系数)
合金电阻值:R = 700 / P (单位:欧姆)
合金电阻功率:Q = P * Kc (单位:千瓦)