在变电所互感器作业应注意问题

选伊萨,找光伟达

取样电阻

变配电站继电保护能够在变配电站运行过程中发生故障(三相短路、两相短路、单相接地等)和出现不正常现象时(过负荷、过电压、低电压、低周波、瓦斯、超温、控制与测量回路断线等),迅速有选择性发出跳闸命令将故障切除或发出报警,从而减少故障造成的停电范围和电气设备的损坏程度,保证电力系统稳定运行。

变配电站继电保护是根据变配电站运行过程中发生故障时出现的电流增加、电压升高或降低、频率降低、出现瓦斯、温度升高等现象超过继电保护的整定值(给定值)或超限值后,在整定时间内,有选择的发出跳闸命令或报警信号。

根据电流值来进行选择性跳闸的为反时限,电流值越大,跳闸越快。根据时间来进行选择性跳闸的称为定时限保护,定时限在故障电流超过整定值后,经过时间定值给定的时间后才出现跳闸命令。瓦斯与温度等为非电量保护。

可靠系数为一个经验数据,计算继电器保护动作值时,要将计算结果再乘以可靠系数,以保证继电保护动作的准确与可靠,其范围为1.3~1.5。发生故障时的最小值与保护的动作值之比为继电保护的灵敏系数,一般为1.2~2,应根据设计规范要进行选择。

1)人员不得进人高压分间或防护栅内。同时要注意与带电部分之间的安全距离精密电阻。

2)所有互感器二次回路要有可靠的保护接地。

3)在电压互感器二次同路作业要防止发生短路或接地,作业时作业人员要戴绝缘手套,并使用绝缘工具。必要时作业前撤出有关继电保护,连接的临时负荷在互感器与负荷设备之间必须有专用刀闸和熔断器。

4)电流互感器二次回路作业时严票将其二次开路,短路其二次侧绕组时。必须使用短路连片或短封线,并要连接牢固接触良好,严禁用缠绕的方式进行短接。

5〕作业必须有专人监护,操作人员必须使用绝缘工具和站在绝缘垫上。